전력설비 진단시스템
PDMS-HG (Partial Discharge On-Line Monitoring System for Hydraulic Generator)
수력 발전기의 운전 중 발생하는 부분방전 신호를 실시간으로 측정, 분석하여 수력발전기 권선의 절연상태를 상시 감시 진단하는 시스템으로 정지 중이 아닌 운전 중 권선에서 발생하는 부분방전 신호를 측정하고, 외부 잡음 제거를 위한 Differential 기법과 잡음 특성 분석을 통한 외부 잡음 제거 알고리즘을 구현하여 Data의 신뢰성이 높으며, Trend 분석을 통한 상시 감시 진단을 수행하므로 불시의 절연 파괴사고를 사전에 예방 할 수 있다.
- Measurements
- 3,600 Point / Cycle : 0.1º (4.63 uSec@60 Hz) 내에서 발생하는 최대 부분방전 신호 취득
- Input Range : 0 ~ 3,500mV
- Input Ch : 13kV급 PD 센서 input 6 Ch
- 측정 주파수 대역 : 3~ 100 MHz (6dB 기준)
- Functions
- 4단계 Auto-Range 기능
- Peak Detector & Hold 기법
- Differential 기법을 이용한 외부 잡음 제거 기능
- 기본파 성분과 부분방전 신호 분리
- Watchdog 기능 내장
- 고압 써지 보호 기능 내장
- Communication
- Ethernet (TCP / IP)을 통한 고속 Data 전송
- Default : TCP / IP Ethernet 통신
- Option : Serial RS-422 / Fiber Optic